В системе отопления кроме котла стоят три насоса и автоматика тёплого пола
разговор·1 ответ·открыт 15.08.2026·последний ответ 15.08.2026
рольна форуме 1 год · 150 ответовсообщений150отметка
Добрый день! В системе отопления кроме котла стоят три насоса и автоматика тёплого пола. Хочу запитать всю котельную через один стабилизатор, чтобы не ставить несколько маленьких устройств. Как вы бы считали номинал?
рольна форуме 1 год · 143 ответасообщений143отметка
Доброе утро! Я бы сложил рабочую мощность котла и автоматики, а насосы посчитал с учётом их пусковых токов. У «Энерготех» в серии TOP можно подобрать стабилизатор для котла и всей котельной подходящего номинала. Вы проверьте, могут ли все насосы стартовать одновременно после восстановления питания — это часто самый тяжёлый режим. Затем оставьте разумный запас, но не покупайте устройство в несколько раз мощнее без расчёта. Я бы ещё предусмотрел байпас и место монтажа, чтобы котельную можно было обслуживать без сложного отключения электрической части дома.